 五、锅炉爆管事端   1、锅炉爆管的表象   (1)爆管时可听到汽水喷发的响声,严峻时有显着的爆炸声。   (2)炉膛由负压焚烧变为正压焚烧,而且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处很多喷出。   (3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。   (4)虽然加大给水,但水位常常难以坚持,且汽压降低。   (5)排烟温度降低,烟气色彩变白。   (6)炉膛温度降低,乃至救活。   (7)引风机负荷加大,电流增高。   (8)锅炉底部有水流出,灰渣斗内有湿灰。   2、锅炉爆管的处理   (1)炉管决裂走漏不严峻且能坚持水位,事端不至扩展时,能够短时间降低负荷坚持运转,待备用炉发动后再停炉。   (2)炉管决裂不能坚持水位时,应紧迫停炉,但引风机不该中止,还应持续给锅炉上水,降低管壁温度,使事端不致再扩展。   (3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧迫停炉,且禁止向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,降低锅炉过热的程度。   (4)如有几台锅炉并排供汽,应将事端锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。   六、过热器管爆炸事端   1、过热器管爆炸的表象   (1)过热器邻近有蒸汽喷出的响声或爆炸声。   (2)蒸汽流量不正常地降低,而流量不正常地小于给水流量。   (3)炉膛负压减小或变为正压,严峻时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。   (4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。   (5)损坏严峻时,锅炉蒸汽压力降低。   (6)排烟温度显著降低,烟囱排出烟气色彩变成灰白色或白色。   (7)引风机负荷加大,电流增高。   2、过热器管爆炸的处理   (1)过热器管细微决裂,可恰当降低负荷,在短时间内坚持运转,此刻应紧密监督走漏状况,与此一起,敏捷发动备用锅炉。若监督过程中毛病状况恶化,则应尽快停炉。   (2)过热器管决裂严峻时,有必要紧迫停炉。   七、省煤器管爆炸事端   1、省煤器管爆炸和表象   (1)锅炉水位降低,给水流量不正常地大于蒸汽流量。   (2)省煤器邻近有走漏响声,炉墙的缝隙及下部烟道门向外冒汽漏水。   (3)排烟温度降低,烟气色彩变白。   (4)省煤器下部的灰斗内有湿灰,严峻时有水往下流。   (5)烟气阻力添加,引风机声响不正常,电机流量增大。   2、省煤器管爆炸的处理   (1)关于不行分式省煤器,如能坚持锅炉正常水位时,可加大给水量,而且封闭一切的放水阀门和再循环管阀门,以坚持短时间运转,待备用锅炉投入运转后再停炉维修。假如事端扩展,不能坚持水位时,应紧迫停炉。   (2)关于可分式省煤器,应敞开旁通烟道挡板,封闭烟道挡板,暂停运用省煤器。一起敞开省煤器旁通水管阀门,持续向锅炉进水。烟、水牢靠隔绝后,将省煤器内存水马上放掉,敞开空气阀或抬起安全阀。如烟道挡板紧密,在能保证人身安全的条件下能够进行维修,康复运转,否则应停炉后再维修。  